输入输出点表
输入 输出
DI AI DO AO
0 1 1 1
配置表
序号 名称 型号 数量 单位 备注
1 控制器 RWD68 1 只
2 温度传感器 QAE21 1 只
3 报警器 1 只
4 阀+执行器 DN…/S…6… 1 套
西门子温控阀超温报警工作说明:
使用一台控制器RWD68、一只传感器QAE21、一只报警器、一台执行器及一台阀体控制换热器出水温度,使换热器出水温度稳定且有安全警告。
在洗浴、生活热水系统中,用户要求换热器出水温度波动范围很小,严禁超温,否则发生危险。当换热器出水温度超过报警值时,报警器发出报警信号,提醒运行人员采取措施(可调小或关闭手动截止阀)。
适用于采暖热水,更安全。