技术论坛

变频器输出端接地,咋的就烧了?

作者 主题
新手

经验值: 8
发帖数: 8
精华帖: 0
变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-02-06 13:07:38
小型变频器:三相400V 5.5KVA /单相220V 1.1KVA 康沃的.电源系统: 380V三相4线制变压器中心点接地系统.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=112251&b_id=24&s_id=0&num=35

侠圣

经验值: 2452
发帖数: 289
精华帖: 7
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-02-12 17:27:48
痛苦
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 383
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-02-18 08:11:31
接地就短路了还不烧坏才怪了.
今天的问题今天解决
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 8
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-02-18 21:06:37
我不同意 拜师 的意见。

变频器的IPM不是有快速截流吗?
变频器制造商的服务工程师告诉我变频器设计测试中做过短路测试,成功的!
但这种测试属破坏性的,不能重复!

如不能经过这种测试,变频器就不是成熟的技术。因为不可能完全保证不出此钟故障。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 30
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-04-04 22:49:15
相线和地线搞错了
chfour99
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 4
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-04-24 17:15:10
真没兴趣
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 83
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-04-30 11:29:17
常识问题
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 829
发帖数: 670
精华帖: 1
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-05-16 08:17:24
怪事真多
每天起床感觉很轻松很开心
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-05-20 08:45:18
?!!!!!!!!!!!!!!!......
炼成金
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 106
发帖数: 69
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-06-01 00:19:34
不会电源和电机接反了吧
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-07-08 10:00:11
我还没有遇到过这样的 问题。这种事应该出现的机会是很小很小的!
余嘉伟
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 1
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-07-10 18:46:31

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1201
发帖数: 522
精华帖: 1
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-07-22 22:12:12
输出端接地应该是报警保护啊,怎么会烧呢?
请享受无法回避的痛苦
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 93
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-07-29 12:30:37
咋就不会烧呢

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
170
游民

经验值: 131
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-07-31 10:47:02

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 153
发帖数: 107
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-08-10 15:41:49
估计变频器太烂,我用过丹佛斯的变频器保护做的很好,输入和输出混接都不烧。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 27
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-08-11 10:42:44
quote:以下是引用hrjzg在2005-08-10 15:41:49的发言:
估计变频器太烂,我用过丹佛斯的变频器保护做的很好,输入和输出混接都不烧。


强!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-08-11 21:33:18
就当学费吧!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 193
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-12-02 13:03:47
这人心怎么这么坏呢,都幸灾乐祸啊!!!???
简单一点
以下网友喜欢您的帖子:

  
D3
新手

经验值: 17
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:变频器输出端接地,咋的就烧了?


只看楼主 2005-12-02 15:14:39
富士G11的,电源线接到电机侧肯定烧!其他办法好象烧不掉!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
变频器输出端接地,咋的就烧了?
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。