展开查看
以下是引用看雪001在2014-06-04 14:22:56的发言 >21楼:驳一下斑竹的第三点:除了内部的定时中断可以获取采样周期之外,还可以通过外部时钟触发硬件中断来产生更快的采样周期,1500的硬件中断延迟时间可以是us级,如果8路AI禁用其它通道会更快。
反对这样做的人一直有种误解:plc的资源都用来做数据采集就干不了别的事了,plc就该干plc的活儿。我想说抱这种看法的人都没去尝试过,就妄下断言,真的是不知所谓,谁规定plc不能干这不能干那了?
以下是引用Zane在2014-06-03 22:31:20的发言 >:1.对于楼主的应用需...
以下是引用ktissot在2014-06-03 13:58:01的发言 >:我这个程序,采样周...
“还可以通过外部时钟触发硬件中断来产生更快的采样周期,1500的硬件中断延迟时间可以是us级,如果8路AI禁用其它通道会更快。”
1. 响应周期和响应延迟是2个概念,请不要混淆。
2. 外部时钟硬件中断似乎是个不错的解决方案,但仔细看看参数,我相信没有人会这么用,S7-1500的定时中断可也是us级的了,外部中断比定时中断能提高多少性能?
3. 爆破压力的持续时间只有几十微妙到几秒钟,要取到峰值压力,采样频率需要几百Khz甚至上千Khz,这是PLC能做的事情吗?不懂,可以去查资料,也可去问问度娘,真不知道是谁在妄下论断。没有人规定PLC不能做什么,PLC能做什么完全看给他编程的人想些什么。