回复:操作台为什么有电呢?

自己的影子

  • 帖子

    56
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-27 15:35:18

49楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-08-23 09:44:44的发言 >10楼:偶然发现这楼的讨论。非常的惊喜。其实他是一个非常基础的电工常识问题。但是,对于许多电工基础知识不甚了解的同行,他们对此总是很困惑。似懂非懂的。有时也会随着大家的议论附和一下,但真的自己遇到了零地混接的电网供电系统却茫然,挨了电不知为什么?

那么,本楼的讨论就是很好的参考信息了!精华帖对问题的描述,既讲了应该怎么做,也讲了为什么。

我们在实际工作中遇到的N线,他是一定会有电流流过的,这个电流有单相供电回路所产生的,也有三相不平衡所产生的。只不过,如果N线与良好的地线(PE线)连接,且N线的电位与接地电阻符合国标,那你就感觉不到被电的危险。仅此。
这个帖子真的很好啊!
看到有些朋友还有疑惑的地方。我也发一点感慨:
自控接地的问题在工程实际中是常常碰到,国内施工单位对规范的理解也是五花八门。包括自控柜、操作台外壳不接地,有些只作了外壳接地而柜内的等电位端子不连接,有些把等电位端子与电源电缆的PE线连接,这些哪些是正确的,哪些是错误的,如何才算正确的接地呢?我们需要知道系统接地的本质,系统接地的本质就是与地电位实现等电位连接,所谓等电位就是每个接地点的接地电阻(即每个接地点与地的电位差)足够低以致我们可以忽略它,而近似认为对电位没有影响。这样就可以保护人员设备不会遭受电击,举个形象的例子“鸟两只脚站在同一高压线上不会被电击”。
那么怎样做到最佳等电位呢?就是要让整个接地网全部连起来,防雷接地、电气接地和计算机信息系统接地共用接地网,这样所有需要接地的设备都处在一个等电位水平,避免不同接地之间地电位差造成的电击,也避免了接地混乱,国家最新的防雷接地规范也是贯彻这个理念,这与一些执着以前老规范的仪表技术人员的理念是不同的。
那么我们对接地的要求应该是:自控柜、操作台内的等电位端子或母排必须接到由接地网引出的接地母线或等电位箱而不是随便接到配电箱、照明箱的接地端子或金属上(注意哪些金属构件可以作为接地母线需依照规i范规定),自控柜、操作台的外壳是否需要额外连接等电位端子要看柜型结构是否能达到良好的电气连同,最关键的是一定要检查接地电阻是否合格,这才能确定是否真正实现了等电位。

精华帖版主置评:嗯,讲得很不错。把自己的理解共享,值得点赞。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6799条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。