只看楼主 楼主 2015-07-30 16:24:40



在OS项目编辑器中修改了一些设置后,一确定就会发生错误“组态运行系统时出错”。
经过反复试验,确定与修改的内容无关。 因为,即使是新的项目,没有做任何修改的情况下, 退出OS项目编辑器时依然会报错。
错误发生的环节是 组态运行系统 - 复制PCS7库。
现在我无法通过OS项目编辑器来修改项目的设置,请高手帮忙!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1239560&b_id=6&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 3255
发帖数: 861
精华帖: 4
回复:OS项目编辑器报错


只看楼主 1楼 2015-08-03 08:52:18
这个还真不好判断,前段时间是在ES上组态完,无法复制到操作员站,最后发现是使用的一个图片使用了中文名字,改为英文的或者彻底删除就可以复制到操作员站了。