回复:关于S7300与6RA70之间的通信问题

lnf

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    151
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-07 09:41:43

0楼

我最近也在做一个项目,CPU416与多台6RA70通讯,我一台通讯好好的,两台就挂不起来,第二台通讯始终建立不起来。单独每台试都是好的。是那里出问题?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3741条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。