发布于 2005-04-08 10:33:53
0楼
Wincc帮助系统中关于 原始数据变量 的一些内容,看完之后终于有点明白了
定义
外部和内部“原始数据类型”变量均可在WinCC变量管理器中创建。原始数据变量的格式和长度均不是固定的。其长度范围为1到65535个字节。它既可以由用户来定义,也可以是特定应用程序的结果。
原始数据变量的内容是不固定的。只有发送者和接收者能解释原始数据变量的内容。WinCC不能对其进行解释。
注意:原始数据变量不能在“图形编辑器”中进行显示。
WinCC内的潜在应用程序:
原始数据变量可用在WinCC内的下列模块中:
“报警记录”:用于与具有消息的自动化系统上的消息块进行数据交换,以及消息系统的确认处理。
“全局脚本”:在使用“Get/SetTagRaw”函数进行数据交换的脚本中。
“变量记录”:用于过程值归档中具有过程控制变量的过程控制归档。
“用户归档”:用于WinCC与自动化系统之间的作业、数据、 过程确认的传送。
“地址属性”
就外部原始数据变量而言,所有通讯驱动程序的“地址属性”对话框并不完全相同,因为变量地址的参数以及所支持的原始数据变量类型均取决于所使用的通讯驱动程序。
改变格式
在WinCC中不可能进行“原始数据类型”的类型转换。