现调试一台G120变频器,控制单元CU240B-2,功率单元PM240 90KW,采用多段速功能实现正反四段速度,快速调试完后,设置参数如下:
P1000=3
P1001=98
P1002=-98
P1005=294
P1006=-294
P1009=490
P1010=-490
P1013=784
P1014=-784
P1016=2
P1020=r722.0
P1021=r722.1
P1022=r722.2
P1023=r722.23
P1300=0;