各位老师,我这边是做打包带设备的。我用ET200SP的PLC控制一台G120变频器带动160KW的三相交流电机(挤出机),挤出机带动着一根螺杆,螺杆旁边有7个热电偶测温度,挤出机不启动时加热正常,但挤出机刚启动时,PLC就读不到7个热电偶的温度了,其他热电偶还是正常的。当挤出机启动约1分钟后,7个热电偶温度又正常了。我认为是干扰的问题,请教该怎么解决啊。现在变频器单独做了个电柜,离PLC电柜距离大约2米,热电偶与PLC连接线也都采用了屏蔽线,并且屏蔽层也做了一端接地,变频器也加了电抗器并做了接地,但问题还是存在,请教该怎么解决这个问题?