电厂供水系统,DCS程控。使用SIEMENS MICROMASTER 440变频装置,对水系统出口电动门变频调速开关。配套电装为一体化浙江温州生产的奥托克电动头。电装内有数模转换,用于对阀门位置的反馈(4-20mA)。
现象:在变频装置投入时,模拟信号紊乱。停止时即反映正确。在开度15%前紊乱,开度15%以后就正常了。
检查处理:1、各类接地防干扰情况检查完好。电缆为计算机电缆,接地侧为DCS侧(独立接地系统)。加用双头接地;悬浮不接地,全部不行。变频器,电装都接地良好。
2、现在实在不行,就在阀门上加装滑动电阻的传统方法,解决这个问题。但精度不够,阀门经常运行还会损伤滑动电阻,造成系统混乱。
请教:有什么好的方法减少变频装置的高频干扰呢。