我们车间有几台MM440变频器的操作面板AAOP,两三年来陆陆续续坏了好几个,其中都是没人去操作的,只是做一些断电操作。 损坏的现象是AAOP报警:AAOP is a slave to PC ,AAOP requires rebuild(AAOP是PC的一个从站,AAOP需要重建),按P键就提示:no language block,must load from PC(没有语言包,必须从PC加载),同时按下Fn+P键也不会出现主菜单。 我查看了MM440说明书的14章的关于AOP的介绍,说明书说AAOP有个菜单,但是按照说明书的操作怎么操作都进不去这个菜单。打电话给西门子客服工程师,说可能是进入机旁操作模式了,但是重新上电的时候,AAOP面板并没有出现帮助菜单,所以也就无法进入主菜单了。 从no language block,must load from PC提示来看,说明就是面板的语言包丢失了,没有语言包,所以显示不了主菜单。我可以确定是,我们没有人为去删除语言包。那这个语言包怎么会断电几次就丢失了呢?那么有没有方法或者设备来给AAOP重新导入语言包呢?