引用自找答案,问题ID:115555

我们车间有几台MM440变频器的操作面板AAOP,两三年来陆陆续续坏了好几个,其中都是没人去操作的,只是做一些断电操作。
损坏的现象是AAOP报警:AAOP is a slave to PC ,AAOP requires rebuild(AAOP是PC的一个从站,AAOP需要重建),按P键就提示:no language block,must load from PC(没有语言包,必须从PC加载),同时按下Fn+P键也不会出现主菜单。
我查看了MM440说明书的14章的关于AOP的介绍,说明书说AAOP有个菜单,但是按照说明书的操作怎么操作都进不去这个菜单。打电话给西门子客服工程师,说可能是进入机旁操作模式了,但是重新上电的时候,AAOP面板并没有出现帮助菜单,所以也就无法进入主菜单了。
从no language block,must load from PC提示来看,说明就是面板的语言包丢失了,没有语言包,所以显示不了主菜单。我可以确定是,我们没有人为去删除语言包。那这个语言包怎么会断电几次就丢失了呢?那么有没有方法或者设备来给AAOP重新导入语言包呢?

提问者:dylaolang


飞华 回答道:

AOP面板里的中文语言包是靠里面的电池来存储的,电池没电时,语言包会丢失的.可能是楼主的电池用时间长了,断电了就会丢失了.电池更换只有在面板不断电的情况下才能更换.
 语言包丢失后,一般只有更换面板了.当然西门子公司愿意为你重新加载后,当然也是可以的.

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
参见引用的问题,本人所在单位也出现了类似情况。