因为目前准备改造一台老旧设备,它是用WinAC Slot 412 V4 (CPU 412-2 PCI),但是计算机却老旧不堪,时常硬盘坏道,计算机死机。
现在想了两个方案(原先通讯方式为DP通讯):
1,拆掉计算机,更换CPU为315-2DP,其它不变,买新的平板电脑。
2,更换计算机为新的平板电脑,带PCI接口。
但是,目前的问题所在:
1,因为时间因素,备份的程序丢失,虽然可以从412里通过调试线上载出来,DP通讯的地址也有,但是上载后任何注释、调试用变量表、前人锁定块的源文件都讲丢失。
2,设备上还有两块OP77A西门子屏,如果更换为315-2DP,是否可以通讯上,OP77A的源程序也已丢失。
3,更换计算机的话,WinAC Slot 412 V4 (CPU 412-2 PCI),插入到平板电脑里,需要准备什么软件,还是什么都不用准备?
4,如果更改,初步定用wincc 7.0 sp3 亚洲版做上位软件,以前是厂家自己编的上位软件。更改为315-2DP我知道要给平板电脑加个CP5611 A2,可是如果我把WinAC Slot 412 V4 (CPU 412-2 PCI)插入到平板电脑里,我该如何和wincc通讯?
5,在我查到的资料里,知道WinAC Slot 412 V4 (CPU 412-2 PCI)已停产,好像后续产品是WinAC RTX,那么,如果,我还想继续用这个CPU412-2 PCI板卡,那么我要准备什么版本的WinAC RTX作为替代软件,还是要用WinAC Slot 412 V4版本软件。
出于成本和稳定这两个方面考虑,以及出于原来的PLC程序不作修改(硬件组态可以变,通讯不变)的情况下,大虾们,你们觉得哪个方案比较靠谱!以及我该如何做!
我打电话给西门子技术支持问过,WinAC Slot 412 V4 (CPU 412-2 PCI)停产,说买不到了,他们也不知道板卡重新查到新电脑后,需要什么版本的软件支持,或者需要什么驱动去识别这个板卡!只说最好是原先的计算机系统(原先是XP SP2)。
作为软PLC,我能用WinAC RTX哪个版本替代WinAC Slot?
附件是WinAC 概念及各版本区别
WinAC 概念及各版本区别.pdf