关于电流输出值怎么对应

1217

12

2017-01-11 16:39:30

现场有台6se70(6SE7021-0EA61)变频器,经维修并且更换CUVC板。返厂后重新设置电机参数(功能简单不需要设置复杂参数)开机,发现通过X102的21,22端口定义的电流输出值对应不上。例如:开机时r004电流实际值为7.2A,但是到工控机显示就达到12.1A(P643.2 为10,没改动)。查了很久参数没看出问题来,后面没有办法只有修改P643.2的数值,才将显示值与实际值对应上。

在此想向论坛中的前辈讨教一下,是什么原因会导致误差的呢?谢谢