工况如下:
1、安装位置:管道
2、介质:污泥
3、最大测量压力:25MPA(表压)
4、难点:介质粘度大、易结块,堵塞压变测量区域。
我自己做了两个方案,不知是否妥当
A方案:选择DSⅢ(7MF4133带前置膜片),思路是加大测量面积,并且无凹入,降低测量面积的堵塞几率。不知道此方案是否可行。
B方案:选择带远传+冲洗环的方案,思路是易清洗。
但是,此类污泥对含水率有强制性要求(8%)。
所以对于冲洗一个测量点所需的用水,以及会有多少水量渗入进介质,需要数据计算一下。
另外也考虑过用造纸行业的PMC连接方式,但是最大量程只能去到16bar,似乎并不适用。
想请教各位前辈对于上面的方案怎么看,或者是否遇见过类似的工况呢?