【分享】大功率变频器使用,产生的谐波总畸变率达45%以上,请大侠分析一下

8906

39

2017-11-15 11:16:26

star star

回转窑系统,800KVA变压器+自动补偿电容。该系统带3台电机运转,分别为回转窑电机(315KW),冷却风机电机(185KW),一次电机(110KW),正常运转情况下,发现自动补偿电容基本不投入,功率因数在0.95左右。

问题:回转窑电机基本半年损坏一次,表现为轴承外圈出现如搓衣板一样的条形烧伤痕迹,经过检测,发现该系统电流谐波与电压谐波畸变率很大,变频器进线端电流谐波达45%以上,电压5%,出线端电流谐波4%,电压谐波100%以上。

3台电机都单独配电抗器,回转窑电机变频器电抗器:0.19mh,7%—10%,共三台;冷却风机电抗器:0.21mh,10%-7%,共两台;二次风机:0.15mh,7%—10%,共两台。


想请各位大侠分析一下谐波产生的原因,以及如何治理?