只看楼主 只看精华 2005-06-24 09:19:08
请问一台200KW的风机,星三角启动可以吗,该选多大的接触器?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=143825&b_id=24

lb
游士

经验值: 194
发帖数: 127
精华帖: 1
回复:星三角
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-07-02 00:19:52
星三角启动一般只适合小容量的电机,风机的负载比较小,只要电源容量允许,可以直接启动,要不就用自耦式启动器,或变频器。
接触器可选600A的。
lb
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18689
发帖数: 7783
精华帖: 43
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-03 12:52:25
可以考虑买一个只能电机启动器,我正好在看选型手册!
不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 778
发帖数: 748
精华帖: 1
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-04 12:00:50
只要你的电网受的了是可以用的,如果想对电网无冲击,最好用变频器。
笑面人生
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1031
发帖数: 899
精华帖: 2
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-08 09:53:00
松竹散人说的对,这种启动对你所在配电电压冲击是很严重的,如果的电网能够承受并且启动不频繁,可以用星角起,如果你仅用于启动可以用软启动器

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 385
发帖数: 350
精华帖: 1
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-08 17:39:39
先前一台500kw风机,用的是西门子的低压电机,用的西门子的软启动,启动都很麻烦,油泵就轻松多了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 33
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-12 10:10:49
你还是用自耦式启动器或变频器启动吧!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 383
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-14 13:13:15
星三角启动一般只适合小容量的电机,风机的负载比较小,只要电源容量允许,可以直接启动,要不就用自耦式启动器,或变频器。

今天的问题今天解决
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 4
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-17 00:54:10
最好不要用这种启动方式。可以使用软启动器
人生道路有你在一起更快乐
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 153
发帖数: 107
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-27 15:52:05
关键看变压器的容量,如果变压器容量大于2000kva,用星三角没问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 139
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-07-28 15:01:15
星三角启动没问题,选AC-3下两个300A,一个185A的,再加一个时间继电器,就OK了。星三角可以启动350KW的电动机都没问题。
虽然水平低,但我爱工控!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-03 09:14:01
星三角启动一般只适合小容量的电机,最好不要用这种启动方式。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1205
发帖数: 280
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-13 18:12:12
大风机启动用星三角对电网冲击太大,最好不用这种方式,可以用软起动器。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 25
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-21 10:51:33
这种启动对你所在配电电压冲击是很严重的,如果想对电网无冲击,最好用变频器。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 76
发帖数: 58
精华帖: 1
回复:星三角
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-08-21 15:19:40
200KW的电动机已属于中型电机了,假如说用星三角起动的话那样起动时力率很低,容量对电机产生负面影响。我想直接起动的话就更不为妥了,既使是用启自身和供电方的系统都承受的了这么大的冲击,但电动机本身就已经承受不了大于自生几倍的起动电流的冲击,电动机内陪的线圈以及各陪分的绝缘都会受到很大的物理冲击和机械冲击。要是能用变频器或软起动器可能会好一些,但这两者的成本都较高,还是自耦变压器降压起动实用一些。

交五湖朋友,结四海情谊!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 145
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-22 13:25:11
自耦降压既经济又实惠
要不怕花钱 就买变频器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 137
发帖数: 94
精华帖: 1
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-23 17:25:12
wo ye xue le yi zhao
wo yao xue xi
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 124
发帖数: 71
精华帖: 2
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-25 13:45:35
用软启动器,不就行了吗,而且还比较便宜。
SIEMENS
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-29 15:31:38
最好不要采用
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 313
精华帖: 0
回复:星三角


只看楼主 只看精华 2005-08-30 20:33:05
不是把大哥~~~~~200KW的风机用星Y-△吗?风机-重负载呀~~~~~~~~你有多少风机用Y-△我估计也炸飞拉~~~~~~
我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
星三角
×
扫描打开手机版
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。