技术论坛

EM231 TC 4通道热电偶数值波动问题

作者 主题
游侠

经验值: 321
发帖数: 64
精华帖: 0
主题:【求助】EM231 TC 4通道热电偶数值波动问题


只看楼主 楼主 2017-11-21 14:05:30

西门子S7-200系统是2002年上马的,一直使用都很稳定,最近一个4通道热电偶模块损坏的,原来的热电偶模块是德国产的,现在我们采购一个新的,是国产的,我在实验室用一个热电偶来实验测量,模块检测到的温度数值都是稳定的,把模块安装到原来的机柜中,在线监测温度数值不停跳动,忽大忽小,热电偶现场过来的线是普通非屏蔽电缆,为什么以前温度值都是稳定的,现在却跳动这么厉害?求大神指导


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1438427&b_id=3&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 3233
发帖数: 450
精华帖: 3
回复:EM231 TC 4通道热电偶数值波动问题


只看楼主 1楼 2017-11-21 19:50:49

国产的很进口的还是有差别的,可不是只有订货号不同,我以前用过国产的EM235,模拟量跳动特别严重,就没有办法用,后来换了一个进口的EM231就可以了,简直是天壤之别。你这个问题建议你换成屏蔽的补偿导线试一下,又可能是新装了一些电气设备,如果变频器,开关电源等,干扰了线路传输。


坚持就能走的更远