前些时候装了一台IPC677D的工控屏,作为备件昨天到现场进行测试,原来的项目无法通信。(久了忘了)

8667

3

2018-07-31 09:16:53

前些时候装了一台IPC677D的工控屏,作为备件昨天到现场进行测试,原来的项目无法通信。

PLC的IP地址是10.65.131.222,工控机的是10.65.131.24


进行ping 10.65.131.222也是通的。

由于原来的是XP系统,而新买的是WIN7系统,装的是winccflexible 2008 sp3,XP系统是winccflexible 2008 sp1在WIN7系统是装不了的。在WIN7系统打开原来的项目进行了UPDATE,然后另存为SP3。

再进行仿真项目用winccflexible runtime运行。

可是怎么也通信不了,我检查防火墙也关了,找不到原因。

系统内我只先装了 winccflexible,我就用其他电脑在实验室测试自己做了个简单的项目运行,结果是可以通信的,我再把自已做的项目拷贝到IPC677D内测试,还是不能通信。

我在想是不是没有装STEP7manager软件,我又装了STEP7manager软件,可是因为先装的winccflexible,原来的项目不能集成到STEP7内,只好卸载WINCCFLEXIBE再装一次。

此时我用IPC677D中的STEP7manager软件UPLOAD程序,结果忘记SET PG/PC当然不能通信,此时我立即醒悟过来了winccflexible通信不了,是因为没有设PG/PC的接口,时间长了也是因为我很久没有搞winccflexible年纪大了容易忘了,之前没有做记录发贴,现在发在这儿防止以后再次出现这种被笨死的现象。