如题,本人是Profinet小白(之前只用过DP网)。以下是在Profinet组网要求下:
求助:1,CSM1277和SCAlANCE X005除了端口数的区别(1个4端口,1个5端口)外,有什么关键的性 能 差别?(是否只是SCALANCE X005的通讯处理中比CSM1277多了2层优先级处理?)
2,CSM1277或者SCALANCE X000, X100,X200,这些交换机之间是否可以直接互连?在只有1个主站的一个profinet总线中?(其中CSM1277 不支持冗余环网?)
3,针对问题2详述如下:有3台G120+3个S7-1211在一个安装位置Pos1,另有1台G120+1个S7-1211在另一个安装位置Pos2,上面的每台G120都采用双PN端口的CU板分别连接1个S7-1211,再另外,有1个1211+1个PC机也在安装位置Pos2,, 问 : 假如只想有1个网段,即只用最后一台Pos2位置的S7-1200做主站,能否采用分别在Pos1位置和Pos2位置各放置1个CSM1277(或者SCALANCE X00),然后在这俩个交换机之间直连,来实现?
4,假如可以或不可以实现,求针对问题3的组网建议?还有,上述交换机SCALANCE系列中,RJ45口和光纤口除了物理介质不同外,功能定义是相同的吗?
5,针对问题3的情况,假如在普通轧钢行业,(实时或动态性一般,通讯数据容量一般,只有3个G120从站的速度电流位置计算处理等),是否需要把主站换成1500的CPU?
本人实在是新一代SIMATIC小白,,苦读手册良久不得思路,求耐心和热心的朋友们帮助指导,,谢谢~~~