828求助求助线性距离光栅尺的问题

作者 主题
游侠

经验值: 465
发帖数: 85
精华帖: 2
主题:【求助】828求助求助线性距离光栅尺的问题


只看楼主 楼主 2019-04-06 20:16:16
我的828系统,加上光栅尺后能归零,就是回零后坐标三万多??,尺子就一米多点,然后移动十几个㎜就报警207566,三个轴都一样,我把第一编码器设零后不动轴切换到光栅尺,两个测量系统都是三万多,请问哪里有问题哦,新的光栅尺






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1552733&b_id=20

版主

经验值: 24953
发帖数: 8065
精华帖: 56
回复:828求助求助线性距离光栅尺的问题


只看楼主 1楼 2019-04-07 08:27:07

显示与实际不符,应该是光栅尺参数设置问题,你将如何设置光栅尺参数上传看一看


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 465
发帖数: 85
精华帖: 2
回复:828求助求助线性距离光栅尺的问题


只看楼主 楼主 2楼 2019-04-08 06:27:50
谢谢斑竹,找到原因了参数错了,
 