s7-200 smart 向导PID 输入值、回路设定值、输出值对应关系

2513

1

2019-05-09 22:09:21

如果按照帮助上,标定过程变量范围是5530-27648(传感器温度是4-20ma),回路设定值是代表传感器的范围是-20到75度,输出范围是0-27648(频率0-50HZ),实际传感器温度反馈是10度,但是按照上面的设置,PV_I是-10度,,如果把回路设定值范围改成0-95度,PV_I就是实际的传感器温度值10度,,这样设置是对是错?

s7-200 smart 向导PID 输入值、回路设定值、输出值对应关系 已锁定