风管温湿度传感器安装指导-西门子产品使用手册摘选

已锁定

天晃晃-地摇摇

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2019-06-18

普通 普通 如何晋级?

风管温湿度传感器安装指导-西门子产品使用手册摘选

2133

2

2019-06-18 11:55:27


 湿度传感器会受到空气流速的影响,传感器附近的空气流动速度不应该大于10m/s
注意:安装传感器时采用穿孔的保护罩或者盖子(例如钢制保护套管)


 避免安装在流动死区(如果没有气流,可能引起过饱和状态)


重要:如果传感器安装在负压管道内,气体可能从外部抽进设备以及安装孔。(为了防止读数不准,应当有效密封)


 每一个湿度传感器的下游方向都应该留有一个测试孔 推荐直径:40mm

西门子温湿度传感器安装指导:

加湿测量的距离BM

BM是加湿器和湿度传感器之间的距离,目的是保证空气100%吸收加湿器喷出的水份。所需的距离由水量、空气流速和加湿系统共同决定。如果传感器安装距离不够,可能会产生无效读数。

 例如:由于错误的位置,传感器只测量到系统中30%的水量,因为只有这么多水量完全以水汽形式被空气所吸收。传感元件将被弄湿,产生错误读数,甚至损坏。


绝热加湿测量的距离

该图表适用于冬季,入口侧空气的绝对湿度为1.5g/kg,送风温度为18℃

 方法:确定左侧的空气流速(例如2.0 m/s),从这一点向右引出一条直线,沿着该直线确定湿度的增量(例如Δx = 10 g/kg)
在两条直线交汇处,画一条垂线,根据最底部的数据就可以读出加湿测量所需要的距离BM

蒸汽加湿器的加湿测量所需的距离BM

在加湿器和传感器之间需要一段距离,用于空气在传感器测量湿度之前吸收蒸汽。这一距离在图上标为BM。加湿器和湿度传感器之间的最小距离必须至少为BM。

方法:确定图表右侧的湿度增量(例如4.5 g/kg),
从这一点向左引出一条水平线。确定底部的最小空气流速(例如1.9 m/s),从横坐标上该点向上画一条垂直线。
从两条线的交点向斜上方以平行于现有斜线的角度向上引线,随后根据与左侧纵坐标相交的点读出所需的距离BM(例如8.5 m)


平均湿度测量

将湿度传感器放置在旁通风管上可以更为有效测量平均湿度、相对湿度或者绝对湿度。并且在下列情况下推荐使用:
温度或者湿度出现分层状态。当然,湿度测量所需的合适的距离BM同样必须保证

 

本文摘自 http://www.brd168.com



风管温湿度传感器安装指导-西门子产品使用手册摘选 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3074条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。