本人在调试一个项目,用6RA80四象限控制直流电磁吸盘。反向消磁时主回路断路器一直跳闸,主要参数设置如下:
P50079=1 P50082=0 P50083=3 P50150=40 P50151=140 P50153=3 P50155=2.0 P50156=0.007 P50159=0.05 P50160=0.5 P50161=10 P50171=100 P50171=-100
P50500=r2050.2 P50687=1 P50303=0.5 P50304=0.0
正组导通吸磁,消磁是正组关闭后立即给反组信号,根据实际可以调整反组脉冲通电时间。现在的故障现象就是一切换到反组,主断路器立即跳闸,电枢回路后来我也加了个比主回路小的多的断路器,从来不跳。会不会是正组没完全关闭,反组进去短路了。 以前我用过6RA80四象限控制直流电磁吸盘,唯一不同的就是上次是V1.41版本,这次是V1.5。以前6RA80消磁也是正组关闭后立即给反组信号,这时虽然我给了,但是装置不会马上切换到反组,他会根据内部电感情况过1-2秒左右切换到02反组消磁。不知哪位大侠有调试过这方面的经验,还望赐教。