昨晚V2.5版本发布,200smart的功能又增强了,只对于小型项目是个重大利好。闲来无事,试了下2.5版本通过PN与组态王通信,现简单分享如下,希望对有需求的人有所帮助。
1、将PLC升级到2.5版本,并在程序中简单编程使寄存器VW10,VW12,VW14每秒自增,将程序下载到PLC,此步骤不再赘述。
2、组态王中选择驱动,选择S7-1200下的TCP协议,
3、填写IP地址,192.168.2.24:0,0为槽位号
4、建立变量,选择DB1.X,在此仅建立了三个变量
5、建立画面并对应变量
6、保存并运行,运行画面如下
以上仅简单测试了V2.5版本与组态王的PN通信功能,希望对其他人有所帮助。
几个要点:
1、PN通信时要选择1200下的TCP驱动
2、组态王地址设置时与1200设置地址一样,槽号为0
3、组态王建立变量时,寄存器地址选择DB1.X,X为对应PLC的寄存器地址。
也将简单工程打包上传,帖子比较水,大佬们见笑。
V2.5组态王通信测试.rar