        SIMOCODE 智能电机管理系统具有超过30年的电机管理经验并不断创新推出新产品。基于目前数字化工业的需求全新推出基于PROFINET IO通讯协议的SIMOCODE pro V PN GP, 那么现在SIMOCODE pro家族提供了基于电流测量为基础的SIMOCODE pro V PN GP以及基于电流/电压测量为基础的SIMOCODE pro V PN,支持OPC UA通讯协议助力客户实现工厂数字化。那么接下来我们一起看一下SIMOCODE pro V PN GP 以及SIMOCODE pro的强大软件功能。


(一) SIMOCODE pro V PN GP 简介

1)SIMOCODE pro V PN GP的产品拓扑和功能概述



2)SIMOCODE pro V PN GP 的通讯拓扑结构

        SIMOODE PROFINET 通讯协议产品支持系统冗余和OPC UA 通讯协议。SIMOCODE pro V PN GP 支持两个RJ45端口(3UF7011-1AU00-1)和一个RJ45端口(3UF7011-1AU00-2);SIMOCODE pro V PN支持两个RJ45端口(3UF7011-1AU00-0)。

        一个通讯端口支持抽屉柜常见的星型拓扑,两个通讯端口支持环型拓扑和星型拓扑。


3)PROFINET 通讯协议订货号及产品描述


(二) SIMOCODE ES TIA Portal组态软件中逻辑模块的功能介绍

        SIMOCODE pro 借助TIA Portal平台实现产品的组态及设置,接下来借助一个实际案列来分享一下            

        SIMOCODE pro 逻辑模块的强大功能。

        “标准化产品,并可根据我们的确切需求进行定制,是真正的价值所在”---Lorenzo Pompa 盎格鲁水务公司资产优化工程师。让我们从客户的反馈中来开启标准化产品的定制化解决方案。

        每个水务公司都会经常遇到潜水泵堵塞问题,堵塞将会导致泄露或者电机损坏,泄露会带来运行危险和环境影响,潜水泵堵塞损坏后的维护所需的提升和清洗也对健康和安全带来挑战。水务公司深知资产运行效率地下所带来的财务影响,终端客户也常常遇到暂时无法排污的情况。水务公司在寻找不同的解决方案,比如采用大功率潜水泵,但又会带来效率低下和使用寿命问题。因此,堵塞问题被列为与排污同等的日常维护工作。SIMOCODE pro 可监控电流和功率因数,对泵的状态进行监控评估。SIMOCODE pro将潜水泵叶轮叶片上的堆积碎屑、管道堵塞以及泵内泥沙沉积直接转化为电机运行电流限值和功率因数限值。当其达到设定值时,根据可组态的内部逻辑自动切换泵的运转方向,避免碎屑或者泥沙积聚。

        1.那么首先描述一下泵堵塞分类:

        堵塞A:堵塞点位于泵的水流方向上游,此时管道内液体介质减少,有效负载降低电机运行电流或者功率因数下降;

        堵塞B:   堵塞点位于泵的水流方向下游,此时管道内液体压力上升,负载升高电机运行电流上升;


        2. 简单描述一下SIMOCODE pro内部控制逻辑

—通过SIMOCODE pro控制站实现本地/远程的启停指令;

—在潜水泵运行时(正转),通过电流限值和功率因数限值检测泵堵塞故障

—一旦触发泵堵塞内部逻辑,自动执行反转命令30s,(计时器1#计时30s)

a. 在反转阶段识别电机运行ON命令,当下达停机命令或者产生故障命令时撤销反转命令

b. 在反转阶段自动监测电流或者功率因数限值,当反转时泵同样发生堵塞,立即切换至正转

—反转30s后切换至正转

—根据内部逻辑限定60min钟内最多正反切换4个循环(计数器1#+计时器2#)。   

     如果无法有效解决堵塞问题,生成外部故障—“泵堵塞”指令本地显示并传输

     给上位系统(外部故障1#)

a. 此堵塞故障需要维护工程师排除,并复位SIMOCODE pro

—在泵堵塞解决过程的任意时间监控过载限值,触发电子式热过载保护

—记录下潜水泵反转总的次数(计数器2#),作为历史数据分析


        3.SIMOCODE pro泵堵塞清洗程序采用的内部逻辑模块


        4. SIMOCODE pro泵清洗程序内部逻辑控制图

        限值监视器*4,真值表*9,计时器*2,脉冲触发器*3(电平取反*1,带记忆上升沿*2),计数器*3,外部故障*1,PROFINET 通讯循环发送2个字节状态位(字节0和字节1)及2个字的计数器实际值(字节4/5,字节6/7)


        5. SIMOCODE pro泵自清洗功能演示箱


        针对泵堵塞这一问题,SIMOCODE pro作为标准化产品利用软件中多功能强大的逻辑模块灵活的定制化满足客户实际需求。如果你作为客户的工程师还有哪些问题需要进一步考虑呢?

        1) 如果在泵在自清洗反转时,SIMOCODE pro收到本地或者远程的停止或者正转命令,应该怎么动作呢?

        2) 如果在泵在自清洗反转时, SIMOCODE pro收到本地或者远程的反转命令,应该怎么动作呢?

        3) 如果泵站运行过程中遭遇短时停电,恢复供电后为为了保持连续运行客户需要能自行启动,应该怎么根据逻辑模块实现这一功能呢?

        4) 如果在泵在自清洗反转过程中,遇到过载保护或者其他故障,应该如何动作呢?

        5) 现场工程师如何通过现场指示灯不同动作(比如闪烁和常亮)识别电机的反转是远程操作还是泵堵塞触发的自清洗逻辑呢?

        6) 泵在正转运行中,如果切换为反转,是不是需要一定延时让电机转速降低后再触发反转呢?如果需要这么设计,那么如何在软件中进行设置呢?


        上述这些问题都是SIMOCODE pro参与到逻辑控制中并考虑到现场实际发生的情况,也许你可以考虑一下这些问题并通过强大的SIMOCODE pro组态软件灵活实现你的控制、保护及 安全要求。更多的关于SIMOCODE pro泵自清洗的说明和标准程序模板,可以通过如下链接获得更多信息:https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109478058


如果你有任何SIMOCODE的技术问题,也可以随时通过热线联系到我们400-150-6060