在西家的SINAMICS系列驱动器中,直流调速器DCM就是个奇葩:别的交流调速器,无论是G系列还是S系列,集成PROFIBUS-DP接口的控制单元与集成PROFINET接口的控制单元价格是基本持平的,并且都是标准控制器,用户在选择通讯方式时,只需考虑与上位控制器的通讯便利性及稳定性即可,不必考虑成本;而DCM就不同了,PROFINET不但没有集成到标准CUD中,即使是选择了高级CUD,也还要再配置一块CBE20才能实现PROFINET通讯。这意味着,在DCM中实现PFORINET通讯,相比标配PROFIBUS-DP的通讯,价格要高上小1W。1W,都可以买台30KW的大品牌变频器了。
也因如此,在单机调试标配PROFIBUS-DP的DCM时,还要准备一个PC ADAPTER (A2)的电缆。这个电缆又2K多。
在“一根网线走天下,变频调速扫九州”的年代,这个本是低端产品的DCM,生生的把自己整成了奢侈品。
不过还好,标配PROFIBUS-DP的DCM还集成了一个基本零成本的RS232接口,这个,可以用于点对点通讯,也可以用于PC与DCM的设备调试。
因疫宅家,也是无事,就测试测试这个聊胜于无的串口通讯。
第一步:按下图所示,制作一根通讯电缆。这个不难,只要有电烙铁、九针母接头就可以完成。
第二步,把这根电缆联接到PC及DCM上。装置上电。
第三步,手动在BOP操作面板上修改CU-DC-S(左侧标准控制单元)的参数P2030=3(即设置该串行通讯口为PPI通讯,当然,如果是PROFIBUS-DP通讯,这个值 也为3),P918=3(如果用PPI通讯,对于左侧标准的CUD板,这个地址必须设置为3)。设置完毕,copy ram to rom,并且,重新上电,以使地址生效。
第四步,打开starter,设置PC/PG接口,如下图:
并且设置串行通讯的特性,如下:
这里的最高地址用缺省值15即可。传输率要根据装置中P2020来设置,二者应该保持一致。1.5版本的P2020是38.4K,此时,我们也设置波特率为38.4K。
然后,在控制面板中也把相应串口的波特率设置为38.4K。如下
万事俱备,只欠东风了。
信心十足,点击“搜索”按钮,如下:
然后,见证奇迹的时候到了(奇迹在下楼)