各位,早上好,公司MES和现场的设备连接出了问题,现在找不到原因,恳请大家帮助。

如图所示,现场有四条线,最终通过西门子交换机连到MES服务器,现在其中一条线line230怎么也连不上,其他线都是正常通讯。我们做了很多测试如下,我们判断内网/外网都是ok的,但是连在一起就不通。

  1. 断开627外网口网线(4),用电脑PG模拟防火墙外网口地址,从服务器可以ping通;

  2. 连上627网线(4),电脑PG挂在交换机上,同一网段可以ping通防火墙外网口;

  3. 断开627内网口网线,将PG直接连到230CP上,step7可以扫描到所有的内部网络节点;

  4. 详细对比了line230线与line210/220的配置信息,出了IP地址不一样,防火墙规则,路由列表全部一样,同时更换了一台新的627。防火墙采用NAT模式且配置了路由列表。

  5. 但是将627(4)的外网口连到交换机上,服务器无法ping通,IT的同时也检查了所有生产网的配置,工厂网释放了整个需求IP段的所有通讯请求。

    这种情况比较懵逼,不知道下一步措施,希望大家帮忙指点。