最经济的软起通讯搭配--3RW51软起和S7-200 Smart的Profinet通讯,请大家多多指导!

已锁定

kid17

  • 帖子

    5
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-08-02

普通 普通 如何晋级?

最经济的软起通讯搭配--3RW51软起和S7-200 Smart的Profinet通讯,请大家多多指导!

2928

6

2020-03-17 09:48:54

star star star

 

最近几天有时间做实验,手上有一台3RW51软起动器,3RW51是西门子新推出的国产软起动器,支持多种通讯协议。我发现S7-200Smart和3RW51做Profinet通讯组态、设置都很方便。以下是我做的通讯实验,第一次发帖希望大家多多给与指导。

1.      Smart200以太网通讯口、3RW51 PN通讯口和PC都接入交换机。

2.      设置CPU型号。我手中的是SR60

 


3.      打开Smart200,点击工具—选择Profinet—Profinet控制器

 


 

4.      右侧选择添加3RW51,V1.001;设置设备名称和IP地址。

 


5.      如果没有GSD需要在文件—GSDML管理添加3RW51的GSD。

6.      选择下一步,可以修改3RW51被分配的IO地址,可以看到128地址起始,输入16字节,输出4字节,继续下一步,直到生成。

 


7.      点击下载,下载至PLC。

8.      设备名称需要和3RW51的设备名称一致,所以3RW51需要分配设备名称。查找Profinet设备中,查找设备,找到3RW51后,右边分配设备名称。

 


 

9.      通讯正常后做起动实验,在状态图表中给起动命令,看看是否软起有动作。因为我手中的软起没有电机做负载,所以正常现象应该是发出起动命令后软起报失载故障。下图是未给起动命令,只有I0.0为1,表示远程控制状态。

 


 

10.   在3RW51通讯手册中,查到Q0.0是电机起动,强置1后;I0.0是远程通讯状态,I0.2是总故障。因为我手中没有电机,所以软起报失载。

 

 


11.   实验结束,欢迎大家对我的实验多多指导,哪位手上有电机和软起也希望可以做一下带载测试,期望与大家交流。


最经济的软起通讯搭配--3RW51软起和S7-200 Smart的Profinet通讯,请大家多多指导! 已锁定