现在在做一个项目WinCC(V7.4)与828D做OPC连接后进行数据采集的项目,碰到一个问题,WinCC内OPC通道建立后顺利读取828D参数,选用的是/Channel/Parameter/R,直接监控到了通道一,R1的数据,但是要改变变量地址(/Channel/Parameter/R[u1,2]),监控R2、R3...就不行(在标准客户端是可以读取的),主要是地址无法生效(要么显示非法,要么无法监控),所以想请问下"S=/Channel/Parameter/R","11;-1",0,后面的"11;-1",0何解?
我估计我还是地址的输入格式有误,请问有人做过这方面应用或对WinCC有所了解,如何写入正确的地址以读取其它变量
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1619903&b_id=5
你好,请问WinCC与西门子828D数控系统OPC连接怎么实现的啊 有没有相关资料可否分享给我一下。我也遇到这个应用。谢谢
目前我是这样处理的,通过KepWare去读取828D的数组数据,把数组拆解下,WinCC再从KepWare中读离散变量。算是曲线救国暂时解决这个问题了