遇到个S120变频器之前报故障F30027,检查发现整流BLM的CIM报上的保险烧了,更换后装机上控制电报F07800断电重新上,出现A01507警告,反复断电上电仍然A01507还有啥警告来忘了,,最后发现控制电24V电源只有20V,更换电源模块电源成为24V后,变频器恢复正常,,,这是电源不足造成的嘛??