一起profibus DP通讯丢站的处理

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7980
  • 精华

    145
  • 被关注

    1328

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

一起profibus DP通讯丢站的处理

6407

42

2020-07-10 11:45:41

star star star

一起profibus DP通讯丢站的处理

   今日到工厂巡检,被告知工厂一条有profibus DP通讯系统近期偶然发生几次有4#站点丢失通讯数据的现象,只是这个丢失无规律性可言。该profibus DP通讯系统创建于10多年前,也是我第一次独立做的西门子项目之一,对系统相对比较熟悉,而4#从站是第三方设备(ABB机器人搬运系统),是通过第三方DP从站模块连接到西门子主站400系统中。

  从以往的几起DP通讯故障所谓的经验分析,DP通讯故障概率比较大的是DP插头问题,一般排除DP通讯故障我习惯性的会从这个插头入手,并非是DP插头本身的质量问题,我使用DP插头均是原装西门子产品由公司制定的西门子供应商直接供货的(6ES7 972-0BB12-0XA0)。而是可能在安装初期没有具备足够对通讯总线安装的认识----必须安装等电位连接电线等规约。

   从办公室拿了几个DP插头,到工厂4#站点现场,拆下DP从站模块上的DP插头,拧开2个DP插头盒盖螺钉,发现接线端子的螺钉颜色发青,可能有过电流的现象,再仔细看了看这些螺钉的颜色的一致性比较好,排除了可能的过流可能,用螺丝刀拧了拧端子螺丝也是紧固的,没有松弛的迹象。拧松螺丝拉出DP电缆的接线,也不存在断裂情况,基本属于正常范畴,再看DP电缆的屏蔽层也是紧紧的被压在DP插头接地金属片上,接线方式欠缺基本排除。

   将新的DP插头临时先换上,拿这个换下的DP插头回到办公室仔细检查。再次打开这个DP插头,看DP插头并没有明显的烧焦的痕迹存在,图示:

   用手对DP插头接地片搬动几下,发现该接地片比较松动,仔细看焊锡点,该处并没有焊接到位,可能存在有接地不良的可能性,到时候去工厂时重新焊接此处,再测试看是否是这个判断的结果。没有焊接到位的图示:

间隙性DP通讯丢站,一般查找真正的原因比较困难,在没有对应的仪器及监控软件时,靠的就是“毅力和意志”,通过检查、替换方式来判断、假象可能的故障原因。

  自告知故障至今,通过近10天的验证,更换DP插头解决了间隙性丢4#站点的问题。DP丢站这个问题看起来简单,实际处理起来涉及到的范围比较大,我的方法是从简单到繁复,由浅到深一步一步推进,中间过程及时跟进、及时关注,方案一旦实施还需要验证一段时间的确定期。


一起profibus DP通讯丢站的处理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54030条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。