塑胶地板生产线有四台印花辊,通过s7200smart通过USS通讯进行调速控制。

控制电机

 


通讯线的联结

 


通过G120的AQ输出给PLC作为电流反馈

控制柜整机

参数设置:

P15=21 将通讯模式设为USS通讯

P771=P27(读取电流)

P776=1  将AO1设为DC0-10V输出

P2021:变频器地址:上辊1,中1辊2,中2辊3,下辊4

P2020=7

P2040=0