西门子的电机启动器的故障

已锁定

永乐一夏

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    61
  • 精华

    3
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2019-05-17

普通 普通 如何晋级?

西门子的电机启动器的故障

709

2

2020-07-11 23:56:59

背景:一台电机启动器(外挂在ET200Pro从站上,通过背板总线连接Profibus)驱动现场一台SEW的轨道电机


故障:PLC不间断报警电机启动器过载错误


处理措施:检查电机三相绕组正常,电机没事,但是减速机卡滞,需要更换整体备件,更换新备件后恢复正常, 恢复生产。

这里有一个类比问题:

因为电机启动器的故障是通过现场Prifibus传递给PLC的,但是有时候会报警电机启动器错误,更换一个新的就没有问题,拆卸发现没有明显故障现象,每次对调内部的接触器后有时候就可以用,有时候不行,想问问西友们又遇到类似问题吗?