到高线了解15日晚三号飞剪故障情况。15日晚处理过程:故障表现为励磁电流异常,励磁开关跳闸。励磁绕组维修后是6.8欧,现在测得4欧,用3号飞剪装置带2号飞剪励磁正常,确定电机故障。电机准备送修,电机故障原因未知,待维修时检查确认。现在,三号飞剪未投入.高线3号剪无备用电机,停用二号剪,2号剪电机装到三号。2#、3#电机型号相同,励磁电流和电压有差别。电机装好以后,修改励磁电流。做25优化,包括电枢电流和励磁电流预控以及电流环优化。优化过程中报F050故障,故障值4。信息为无法计算电枢电感。发现优化时大电流瞬间电机转动,分析剩磁过大,影响计算。将电机轴端固定,再做优化。F050依旧。查看装置波形,发现和之前转动时波形不同,测试脉冲电流已经按顺序产生。考虑到是扩容装置,可能错误信息不准确,参考F050故障值3分处理方法,改小P100电枢额定电流,优化过程顺利完成。因生产无法连轴做速度优化,所以建议制作28,26速度环采用装置原参数。等待有调整时间,直接连轴测试飞剪。

总结:直流系统故障时,如果难以入手查找,要充分利用drivemonitor波形跟踪功能。扩容系统,有时候故障信息会不准确,需要根据实际情况灵活处理。