现场的一台GROB机床突然报警高压冷却液泵变频器无错误缺少、开启高压变频器 M279.7缺少,消报警回原位再启动后又报警。
从程序上逆推分析下:
根据连接说明和报警查询,应该是当未接通QA36.3时,但是常闭点21-22不能复位,导致安全回路无法接通,变频器无法上drive,导致E36.4一直是0,因而报警。
更换QA36.3接触器后就恢复正常了,拆卸下的接触器发现常闭触点有不稳定接触的情况,订货号:3RT2027-2BB40。参数Gr.S0; 15kW; 24VDC。