各位大神好,我公司有一台840D机床出现一个回原点故障,信息如下:

  1. 开机执行回原点命令,所有轴回原点动作都已完成,同时宝马标识已出现,原点数值也已完成变更,但报警700049依旧存在,如下:


  2. 查PLC, DB2.DBX186.1  700049报警如下,发现DB31.DBX60.5(X轴)及DB32.DBX60.5(Y轴)信号为0,导致700049报警


  3. 请问是回原点动作已经完成,但DB31.DBX60.5(X轴)及DB32.DBX60.5(Y轴)信号为0呢?而DB33.DBX60.5(Z轴)信号又会变成1?

在线求教,谢谢各位大神