关于DP网络的求助

已锁定

小贺儿

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-11-07

普通 普通 如何晋级?

关于DP网络的求助

213

2

2020-08-05 10:36:14

我这里一条带钢生产线,全段DP网络,网络上挂了27台设备,有5台6RA80,14台6RA70,其余为变频,变频器有6SE70,和天传的变频。前天其中一台6se70变频运行状况不好,我们将之更换为天传的变频器之后问题出现。开车后轧线一过钢变频器就报故障F008,检查发现报故障原因为过钢后主接触器掉闸导致变频器报故障。再次检查发现,一过钢后,PLC接收变频器的状态字总闪烁,甚至没有,才导致的故障。更换新变频器后问题仍然存在。分析认为应该是DP网络的问题,为排除干扰,将此台变频器的DP网线,DP头全部更换,DP网线在柜子外独立走线。问题仍未解决,查看PLC中DP网络的波特率为93.75kpbs(请教了别人说可能这个波特率太高,让降到1.5Mpbs以下),未发现问题。到底是什么原因导致PLC接收变频器的状态字这么不稳定呢?变频器本身送出的状态字看着没问题。请教吧里的大神,给指点指点。

关于DP网络的求助 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54049条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。