现有一台0.37KW 380V变频器驱动一SEW 电机 0.18KW 220▲/ 380 Y电机,输入380V采用星型接法
快速调试在30HZ以下未报警,40HZ以上报警A523 ,测量三相输出,发现电压平衡但有一相电流偏高
(其中两相为0.6~0.7A,另外一相达1.1A),更换三菱380V变频器,情况类似。再更换
三菱220V变频器(▲接法),三相完全平衡。电机返回工厂(SEW)测试在380V/ 220V 均是OK(电压/电流)
现在就不知道西门子变频器是否有问题或参数设置不当?(参数按电机铭牌设定,进行快速调试)
请各位支招,谢谢!