仿真功能自动激活引起的设备故障

已锁定

雨天2014

  • 帖子

    60
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2014-02-23

普通 普通 如何晋级?

仿真功能自动激活引起的设备故障

853

9

2020-08-11 17:54:00

凌晨4点,接到同事电话,说有台切边线的开卷小车不会动,已经修了3个小时了,目前还没有头绪,只好去现场看看啥情况。

到达现场后,先向同事了解了一下出现的问题及维修的经过

12:10左右,卷取小车不会动,从画面,S120来看,状态都正常,没有出现任何故障,常见的联锁条件都达到了,但是还是不会动,发出指令后,画面上速度反馈和电流都正常,但实际上位置没有变化。于是把设备总电源重启了下,卷取正常了,但是开卷小车和别外两个设备不会动了,发出指令后,画面上速度反馈和电流都正常,但实际上位置没有变化。

我于是很怀疑,电机没有动,怎么可能会有电流和转速呢,难道画面做的有问题,但是一直没发现?于是重新测试了一下,的确是画面有问题。

检查电机和抱闸线路,没有问题。

好吧,只好把starter打开看看能不能看出什么问题吧,翻到控制字那里,突然发现PLC远程控制位是灰色的,这就奇怪了,通讯出现问题了。硬件的通讯灯什么的都是正常的。

难道S120的参数在电源重启的时候丢了?(以前发生过断电丢参数的情况),把以前的备份拿出来,下载进去,仍旧不行

翻PLC程序吧,因为是老外的设备,都是封装好的块,翻起来有点吃力。。。翻到通讯的块时,发现通讯地址前面有个常闭的simon是断开的,不管怎么说,大概有点方向了,看一下这个simon来自哪里,

a m24.2

= XX SIMON

=YY SIMON

=ZZ SIMON

=AA SIMON

=BB SIMON

等等很多个

但是m24.2没有接通,看了下面的点,有3个为1,程序所在的块也没有调用,在强制表里把3个置1的改为0,设备正常了。

产生的问题

  1. 画面不对,影响了修机的判断

  2. 经过参考,这三个置1的点没有在别的地方调用,只是在这里用了一下,并且M24.2也是0,怎么置1的 




仿真功能自动激活引起的设备故障 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7427条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。