文档:
《使用 ProDiag 对机器与工厂进行诊断》
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109740151, 文档发布日期 2019年6月12日
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109740151
推荐理由:
1. 直接在HMI中监视标准与安全程序(LAD,FBD.GRAPH),方便快速定位故障原因.
2. 故障快照功能, 在实际值视图和初始值视图之间进行切换,不会误判断原因.
3. 使报警分类更加标准化(报警类别:8个,子类别1:16个,子类别2:16个.)
4. 利用变量组合报警内容,减少大量重复工作.实现复杂多变的报警内容.
5. 修改报警内容只需下载PLC程序,无需操作HMI.多个HMI自动同步更新报警内容,自动同步功能可确保所有操作面板始终显示最新信息.
应用说明
在PLC侧设置. 监控组态已全集成在 STEP 7 Professional 中。可用于所有 STEP 7 工程师站中,且与具体应用无关。仅对组态的监控数量进行许可,前 25 个监控可免费使用。
画面调用
PLC代码视图 GRAPH概览 ProDiag概览 报警视图 控件.
编写带监控的程序,当出现故障时,报警视图自动显示报警内容.
通过设置按钮事件激活 PLC代码视图 在HMI上查看PLC代码
2.当可操作时,可以查看报警起始值与实际值.判断引起故障的真实原因.
3.当项目报警内容过多时,可以采用分类的方法,规范管理.区分 报警 警告 信息 安全故障
设置不同类报警的颜色与优先级,更加方便直观在HMI上区分报警.
4.通过报警文本列表 组合报警内容
修改报警内容只需修改 “用户文本列表”。
还可以实现更多更复杂多变的报警内容。