作为一个二把手设备调试员,之前用1200PLC多点。现在做一个老设备改造活,用的是300PLC。

       如上图1和2是之前存在的通讯映射区,3是我改造新建的,硬件组态好保存下载进PLC  主站从站都下载了,但监控程序我建的映射区没有数据交换,我在网上查资料,也没发现还有什么设置的地方,在这地方憋了两天。。。。。。可能大神现在知道我那里出错了,硬件组态完,应该用保存并编译。。。就这么简单的事,被我忽略然后在现场愁的不行,之前用博图保存就行,下载的时候会自动编译,所以我就忽略了,以为300PLC软件也是一样。

      这个就是个小问题,但被卡住真的很难受,闲着没事写出来分享下,万一有个跟我一样二把手的兄弟也遇到这个问题,不至于被卡的难受。