采样时间是1S怎样实现

已锁定

夏历

  • 帖子

    725
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2008-03-15

普通 普通 如何晋级?

采样时间是1S怎样实现

1228

14

2020-09-23 10:28:30

SMB34定时最大255ms,如果采样时间是1S怎样实现?(PID指令块常见问题)

采样时间是1S,要求PID指令块每隔1S调用一次。可以先做一个250ms的定时中断,然后编程累加判断每4次中断执行一次PID指令即可。


PID向导生成的程序、必须保证用SM0.0无条件调用PID0_CTRL程序,在程序的其它部分不要再使用SMB34定时中断,也不要对SMB34赋值;


向导中采样时间多少秒又是任意设定的。我究竟如何理解