这个项目是19年开始运行,我调试好后,运行了大概几天,突然出现CPU被烧坏,同时现场的3个AI模块被烧坏,其余的DI和DO正常。因为现场紧急,就直接拿去修了,说是有大电流串入。修好后再装回去了。去年出现了一次其中的一个16DI模块坏了,再到今年一个32DO坏了,紧接着,不断有不同的DI和DO点烧坏,而且都是持续一段时间,我到现在还没找到原因,想请大伙看看,这个原因大概会在哪里。