现场项目是CPU314,不断的有DI或者DO点被烧坏。而且烧坏的点都不一样,没有规律性。

已锁定

电气小王工

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-03-01

普通 普通 如何晋级?

现场项目是CPU314,不断的有DI或者DO点被烧坏。而且烧坏的点都不一样,没有规律性。

677

13

2020-09-23 21:55:06

这个项目是19年开始运行,我调试好后,运行了大概几天,突然出现CPU被烧坏,同时现场的3个AI模块被烧坏,其余的DI和DO正常。因为现场紧急,就直接拿去修了,说是有大电流串入。修好后再装回去了。去年出现了一次其中的一个16DI模块坏了,再到今年一个32DO坏了,紧接着,不断有不同的DI和DO点烧坏,而且都是持续一段时间,我到现在还没找到原因,想请大伙看看,这个原因大概会在哪里。

现场项目是CPU314,不断的有DI或者DO点被烧坏。而且烧坏的点都不一样,没有规律性。 已锁定
编辑推荐: 关闭