前天,接一同事电话,有个机列泵站频繁跳闸,一班能跳3-4次,画面上显示循环泵故障,但是查看热继电器也没有动作,在画面上直接复位,然后就能继续开泵了,在跳闸的时候画面上也没有什么别的任何故障。

泵站有个单独的子站,上面有急停,启停按钮  检修/工作 等,接的都是常闭点。

看了一下程序后,发现如果泵站急停来的话,循环泵会报故障。

为了验证想法,我加了下面的程序,来看到底是哪些点引起的。

再次跳闸的时候,去看了看,急停,液位,检修 都来了,难怪泵会停呢,然后我又把这些点加进了IBA,观察到的图是这样的

对单独一个放大来看

放大后,发现中断的时候只有80ms,时间太短了,根本观察不出来嘛。又放大了几个点,发现时间都是在80-110ms左右,我想这个问题看来不太好弄,能不能先不让泵站停,然后再修呢,我就在可能引起泵站停的地方全部都加了1s的延时(幸亏这个溢流阀是断电增荷的,要不然还没法延时)用了一个晚上,第二天问操作工,操作工说泵站没有再停,我松了一口气,只要生产上不说,我们就可以慢慢查原因了

不过继然怀疑到通讯上面了,生产不能停,那就直接换,现场有部分网线经过拖链,先把这部分换掉吧,先把线放好,东西准备到位后,和生产沟通停10分钟,接两个DP头,换线后,还有中断的现象。在接线的过程中发现DP线老化比较严重,里面绿色的网线外皮很脆,一碰就漏铜丝了。

泵站箱的网线是从操作台过来的,把这个也换了试试看吧,换过后,还是不行,还有中断。

讨论后,说再试试加中继器和降波特率两个办法吧,不行了再说

昨天下午,先把波特率从1.5降到187.5,今天早上来查看的IBA曲线


从降波特率后,在目前,没有再出现,再继续观察几天。有后续结果,我再上来给大家分享。