主站西门子S7400,子站S7300ET153M扩展8个模块,有两个防腐蚀的RTD模块,其余5个AI模块,1个AO模块。上位画面软件为IFIX5.0。现在故障现象:所控制现场设备有8个温度在一个防腐蚀RTD模块上,这8个温度都有联锁,能引起设备停机,程序中做了温度非正常变化的判断,如果非正常变化会自动将温度联锁解除,避免设备非正常停机。现在是该模块有6个温度瞬间非正常变化后迅速恢复正常,程序里联锁自动解除,过了一段时间,又有一个温度瞬间非正常变化后迅速恢复正常将联锁解除,初步分析此防腐蚀模块损坏,将其更换。13个小时后该模块上一个温度瞬间非正常变化后迅速恢复正常,联锁解除,4分20秒之后此模块又一个温度点瞬间非正常变化后迅速恢复正常,联锁解除,此时检查现场温度热电阻接线正常,热电阻信号线至PLC柜端子部分接线正常,端子至模块前连接器接线正常,模块为新更换模块(此备件刚到货不超50天)应该也无问题,温度信号线均带屏蔽层或者屏蔽线且接地良好,此PLC柜内电气接地和仪表屏蔽接地为两个独立接地。模块电源模块和背板均有良好接地。检查RTD模块前连接器输入电源23.7V,在正常范围。请大神帮忙分析一下是什么原因导致了这个故障?难道是24V电源转换器带载能力瞬间下降又瞬间恢复?24V电源转换器为西门子6EP71337型号的。输出电压为24.0V。两次故障画面曲线均未捕捉到这几个温度的异常变化。