S120逆变器报F30021故障

8993

34

2020-10-27 11:02:29

star star star star star

    生产运行中一个从辊电机报F30021故障,拆除电机线摇表测量电机未接地未有糊味,随之拆除电缆测量,未接地。怀疑是CIB板误报引起的(前期坏了很多),更换CIM后开机启动还是报F30021。拆除电机线准备更换电机,发现一相引线中的一根烧断(开始没发现是因为两根用黄腊管套在一起),引线恢复后还是报F30021故障。更换电机后运行正常。


拆开电机发现一个硅钢槽口一漆包线放电


      绕组漆包线对硅钢片放电,可能原因是电机之前缺相导致主从电机一段时间电流大,发热(槽内的绝缘纸老化严重,缺失)导致此处薄弱。发生放电现象,所以第一次报接地故障用摇表没有测量出来,再次启动后这个点又发生放电,才发现的问题。

      电机引线损坏的原因:拆除电机时发现引线一相烧断,但是看情况已经很长时间。腐蚀发热老化,或者前期电流大,近期疏于检查。由于此电机电机属于从辊电机,主电机实际电流限幅给定。如果是非主从控制,一相引线烧断,必然会导致三相电流不平衡,两相大电流,一相小电流,功率达不到,电流就可以发现了

      从电机,有限幅,所以两相电流并不大,出力小了,所以一周前主电机电流升高。当时并没有考虑到此问题,以为是工艺调整的问题。


      通过此问题,也是意识到了问题,电机温度控制在合理的范围之内,环境问题40以下,电机负荷80%以下,或者逐步更换国内国际名牌电机、目前电流基本在95%以上,夏天环境温度到了45度。

      主从控制的电机,主电机电流升高,需要测量一下从辊电机的三相电流是否平衡。预防引线损坏了,从电机出力小导致主电机出力大。