现使用40A SITOP电源一块,发生损坏后引起停机,损失较大
计划改成冗余电源模式,再增加一块40A电源,两块电源连接一块40A的PSE冗余模块。
问一下,这样连接是不是容量达到80A了,是不是选用两块20A的更合理?
相应冗余模块选择多少A的?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1648563&b_id=53&s_id=0&num=3
应该还是配40A冗余模块,容量不会翻倍,相当于一用一备
也就是说两个电源和冗余模块都用40A
引用1楼详细内容:
是的冗余呀,就是一用一备。可以先网上看下相关资料。