技术论坛

回复:关于双电机刚性同步方案的选择

将好帖分享好友
作者 主题
版主

经验值: 121725
发帖数: 32509
精华帖: 416
回复:关于双电机刚性同步方案的选择


只看楼主 2020-11-03 11:05:08
以下是引用jacky_andy在2020-11-02 14:57:11的发言 >7楼

快速调试时,输入一台的电机参数,勾选并联、输入并联数量。

这个在哪个地方输入,我怎么没看到?

startdrive里的画面截图



以下是引用yming在2020-10-24 18:05:33的发言 >5楼:刚性连接的两个相同...

引用5楼详细内容:

刚性连接的两个相同电机。可以采用一台变频器,并联(SLVC)矢量模式。

快速调试时,输入一台的电机参数,勾选并联、输入并联数量。

然后按照正常调试流程做空载辨识、和优化。

对于大惯量系统,某(加)速度下可能会出现振荡(一对一时也会出现的)。减小矢量控制的增益(1/2),加大积分时间即可(x2)。


实际上就是等效按照一台大电机来做。


我在STARTER里有这个选项设置。请看截图:

 

图中红框部分既是并联电机选项。


我是你的朋友