技术论坛

1214C 轴组态时脉冲输出点优先选择Q0.0~Q0.3?

将好帖分享好友
作者 主题
游民

经验值: 73
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【探讨】1214C 轴组态时脉冲输出点优先选择Q0.0~Q0.3?


只看楼主 楼主 2020-11-03 21:16:45

       1214C 轴组态时,PTO脉冲输出点选择时,默认是频率输出是Q0.0,方向是Q0.1。而只有Q0.0~Q0.3可以输出100KHZ的脉冲,其余只能输出20KHZ,所以方向最好还是从Q0.4~Q1.1中选择,尽量别占用可以输出100KHZ的Q0.0~Q0.3,这样如果要组个四轴的,全都可以输出100KHZ。刚开始用西门子,不明白的地方太多了,请各位不吝赐教,我的这种理解对吗?





 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1649206&b_id=50&s_id=0&num=2

游侠

经验值: 367
发帖数: 56
精华帖: 0
回复:1214C 轴组态时脉冲输出点优先选择Q0.0~Q0.3?


只看楼主 2楼 2020-11-07 15:20:31

 对的,高速脉冲口输出脉冲,cpu上的其他口来输出方向!


 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4792
发帖数: 562
精华帖: 0
回复:1214C 轴组态时脉冲输出点优先选择Q0.0~Q0.3?


只看楼主 3楼 2020-11-07 16:50:11

完全正确,用到3轴或4轴时,这样用还能得到100K的脉冲频率。