在WINCC7.0sp3版中组态一个工程,在原有工程基础上增加了一组变量记录XXX,在OS1中文件运行正常可以在趋势中调用历史数据,但是通过项目复制器复制后恢复到OS2上运行工程,按钮操作,数据显示,原有的数据记录在趋势中调用都可以正常运行,只有新增加的变量记录XXX不能被调用,调用时显示无法与数据服务器链接
我做了以下检查; 1、启动项启动了变量记录(Tag logging)
2、WINCC项目放在了D盘根目录下,路径中无中文
但是依旧没有解决问题,为了满足使用,在OS2上重新组态了一组变量记录XXX后数据就可以正常在趋势内调用了
希望大家予以指点